IEC60870-5-104規定控制站(即配電主站)作為客戶機,而被控站(即配電子站)作為服務器。
基于網絡的IEC60870-5-104規約通信報文格式:I格式-可計數的信息傳輸功能;S格式-可計數的確認功能;U格式-啟動,停止,測試功能。
通信流程圖如圖2所示。
圖2 IEC60870-5-104規約通信流程圖
3.4 BSP開發
BSP是針對具體的硬件平臺,用戶所編寫的啟動代碼和部分設備驅動程序的集合。BSP所實現的功能包括初始化和驅動部分設備。BSP需要支持處理器復位、初始化、驅動串口和必要的時鐘處理等。
3.5 功能實現
從配電終端讀取數據:配電終端裝置通過CAN2.0B規約將YC、YX量等數據傳送至配電子站,并將數據填入已開辟的緩沖區。使用緩沖區操作使得系統對底層驅動程序的調用機會大大減少,將大量的數據實時的保存下來,以便于查詢和轉發。
轉發緩沖區數據:配電子站需要將從配電終端裝置獲取的數據有選擇地轉發到配電主站上去,或者接受配電主站有選擇的查詢。遙測改變,配電子站具有上送功能。
發送數據到配電主站:配電子站通過以太網將從配電終端讀取的數據傳送到配電主站,遵循基于網絡的IEC60870-5-104遠動傳輸規約。
4 系統測試和實驗