利用可編程控制器保護電機超載運行的技術討論  發帖心情 Post By:2010-12-9 9:03:27

1  引言

    電機的保護,一直是電氣行業的一個較熱門的研究課題。保護電機的產品也很多,但總有這種或那種的不足。現在可編程控制器(簡稱PLC)已廣泛地應用到工業生產中,我們可以利用可編程中的功能來監視和保護電機的安全運行。

2  電機運行的基本情況及分析

    大家知道,每臺電機在其額定的工作條件下,都遵循某一條固定的轉矩-轉差率(轉速)曲線運行,這一曲線就是電機的固有機械特性(見圖1)。

圖片點擊可在新窗口打開查看
圖1    三相異步電機的機械特性

從曲線上可以定性地分析出電機的當前負載運行狀況,也就是從電機的轉速反映出電機的負載情況。從圖1看,ne點是電機的額定轉速點,如果運行點朝n0方向移動,說明電機輕載,電機在安全運行段;如果運行點朝nij方向移動,則說明電機進入超載。n下降多少反映出超載的實際程度。如果將單位時間內電機轉數信號進行分析、比較,就可得知電機當前運行在什么狀態下,也就是說將電機的運行情況處理成數字化了。經過數字化的處理,判斷故障的可靠性是很高的。

3  三菱PLC保護電機的安全運行
3.1 PLC內部某些功能的簡介

     在PLC內具有計數和記時功能,其最小單位都是10ms。如果將電機每轉一圈作為一脈沖信號輸入,信號最短的周期是20ms(因為電機最高轉速是3000rpm),這個時間大于計數和計時功能的最小單位。如果利用其高速計數功能,則可每s處理2000個信號。

3.2 據電機參數來確定其運行的保護點
    這里選擇1臺電機為例來說明保護點的選擇,在手冊中選定1臺電機型號為:Y315M-6 90kW ne=980,堵轉轉矩=1.6,過載能力λ=2.0。
根據以上這些參數可求出最大轉矩的轉差率Sij:
Sij=(λ+(λ2-1)1/2)×(n0-ne)÷n0
  =(2+(2×2-1)1/2)×(1000-980)÷1000
  ≈0.075
最大轉矩轉速nij
nij=n0-n0×Sij=1000-1000×0.075=925
如果將保護點選在n=940,則每轉所需時間t=63.8ms;每轉10圈所需的時間t=638ms。根據PLC的特點,選擇單位時間為640ms,定義電機每轉10圈與計時器計64個時間脈沖進行比較,如果計時脈沖小于64個,則電機輕載;反之則電機過載,隨即報警或停車。