欧美日韩一区二区高清,久久视频这里只有精品,超黄网站在线观看,成人av影院在线观看


曙海教育集團論壇變頻器專區變頻器系列 → 關于Matlab仿真變頻器起動時出現電機堵轉現象的討論


  共有8455人關注過本帖樹形打印

主題:關于Matlab仿真變頻器起動時出現電機堵轉現象的討論

美女呀,離線,留言給我吧!
wangxinxin
  1樓 個性首頁 | 博客 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發短信
等級:青蜂俠 帖子:1393 積分:14038 威望:0 精華:0 注冊:2010-11-12 11:08:23
關于Matlab仿真變頻器起動時出現電機堵轉現象的討論  發帖心情 Post By:2010-12-9 12:52:05

在用Matlab工具仿真變頻器的起動(頻率連續上升)過程中,電機出現堵轉,可是一旦固定某個頻率起動(比如5、12、15Hz等任一個頻率),在相同的仿真條件下(即力矩提升和負載相同),則不會出現電機堵轉這種問題,而是順利起動成功。為什么會出現這種現象呢?按理說如果按照V/f控制,在基頻50Hz下應該是恒力矩起動,如果某個頻率能帶動負載,即能提供這么大的力矩,那么在基頻50Hz下所有的頻率都能提供這樣大的力矩,使起動成功,可是為什么在用Matlab仿真變頻器起動(頻率連續上升)時會出現電機堵轉的現象呢?下面就針對這個問題來進行分析和討論。

2 現象分析

圖片點擊可在新窗口打開查看 (1)

    通常SPWM在計算脈寬采用式(1)時:都是認為ω=ω1為恒值,則θ=ω1t,此時圖片點擊可在新窗口打開查看,即在穩態時用式(1)計算脈寬,這時電機轉速(頻率)是正確的,角頻率為w1。
    但由于起動過程是一個動態過程,因此在仿真時,ω是一個變量,即ω=ω(t),則θ=ω(t)t,實際角頻率圖片點擊可在新窗口打開查看,顯然多出了一項圖片點擊可在新窗口打開查看,即在加速時圖片點擊可在新窗口打開查看,實際頻率會超過ω(t)。同樣在減速時 圖片點擊可在新窗口打開查看,實際頻率會低于ω(t)。即此時不能保證V/f為穩定時的常數。因為在起動時,實際頻率比正常運行時的頻率大,而電壓V是按照正常值上升的,所以實際中得到的V/f壓頻比當然要比正常時小,所提供的力矩也就要小,這就是為什么連續上升時帶不動負載,而固定某個頻率卻能順利起動的原因。
例:若電機頻率的給定積分曲線為:圖片點擊可在新窗口打開查看
  
但當t=x秒時,電機的頻率不是kx,而是2kx。
因?f(t)=kt
圖片點擊可在新窗口打開查看     (2)
    即實際的頻率為2kx赫茲。為驗證其真實性,在Simulink中對其進行仿真,Simulink模型如圖1所示。

圖片點擊可在新窗口打開查看

圖1    VF曲線的VVVF控制系統仿真


    的前半部分是產生一條VF曲線,設定頻率是20Hz,框圖中的限幅值是20Hz,系統達到設定頻率時的調制度為1。
以k=10,c=20為例,仿真波形如圖2所示。

圖片點擊可在新窗口打開查看

圖2     未做處理的變頻器起動頻率示意波形


    圖2(a)中可以明顯的看出在上升過程中,有一段頻率顯示比穩定時的頻率顯示緊密,即此時的頻率比穩定時的設定的最大值還要大。從圖2(b)中的臨界狀態也可以看出,從動態轉到穩態的過程中,頻率反而減小,其原因可以從上面的公式推導中得到解釋。
   
為了解決這個問題,必須加一個補償:
    補償角度: 圖片點擊可在新窗口打開查看   (3)
    此時圖片點擊可在新窗口打開查看
圖片點擊可在新窗口打開查看就正確了,即在每次計算完角度后減去補償角度θc。
以上例圖片點擊可在新窗口打開查看
此時 圖片點擊可在新窗口打開查看

在考慮補償后的Simulink仿真模型如圖3所示。

圖片點擊可在新窗口打開查看

圖3     帶有補償的VVVF系統


仿真波形如圖4所示。
    從圖4(a)中可以看出,加了補償后在整個起動過程中,頻率是按照正常的斜率上升,能保證真正的恒壓頻比,從圖4(b)中可以看出,在從動態轉到動態的過程中,頻率不變,因此按照這樣的方式進行起動仿真,能夠在整個基頻下保持恒力矩起動,使電機順利起動。

圖片點擊可在新窗口打開查看

圖4     變頻器起動時頻率示意波形


    從圖4(a)中可以看出,加了補償后在整個起動過程中,頻率是按照正常的斜率上升,能保證真正的恒壓頻比,從圖4(b)中可以看出,在從動態轉到動態的過程中,頻率不變,因此按照這樣的方式進行起動仿真,能夠在整個基頻下保持恒力矩起動,使電機順利起動。
    人們不禁要問,為什么在以單片機或者DSP控制的變頻器在起動過程中不會出現弱磁現象呢?那是因為在單片機或者DSP控制的系統中, 的計算是靠在每個中斷周期中進行累加,即先求出△θ=2πfTs,再計算θi=θi-1+△θ,在這種情況下,可以避免上述起動或者停機過程中的超頻或低頻現象,這是因?/font>

圖片點擊可在新窗口打開查看
   
  
    但是對于用高級語言編程的場合,如果直接計算 ω=2πf(t)就會出現事實上的超頻或低頻現象,這一點需要注意。

3 結論
    通過上面的分析可知,對于采用連續積分來計算頻率,實現變頻器的起動仿真,會出現超頻現象,因此在起動過程中,需要做出相應的補償措施。但在實際的單片機控制系統中,則不需要考慮這個問題,因為其頻率不是連續上升的,而是通過累加上升的